اتصال الضوئية دون موصلات MC4؟




من قبل titiyador » 11/11/14, 19:12

صباح الخير à طوس،

في ضوء تركيب 4 ألواح بقدرة 100 وات لكل منها مستقلة في حديقة الخضروات ، أود أن أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا (أي دون التعرض لخطر أي مشكلة :D ) لتوصيلهم معًا (كل مجموعات "+" وجميع المجموعات "-") عبر محطة Wago (مع 5 مدخلات) والتي سأقوم بتوصيل كبل منها في الإدخال الخامس والأخير المتاح لتوصيله بالمنظم. أخيرا لا أعرف ما إذا كنت واضحا. أعتقد أن وضع كل شيء في صندوق تقاطع مقاوم للماء من شأنه تجنب موصلات MC4 باهظة الثمن مزدوجة أو ثلاثية. : صدمة:

إذا كان ذلك ممكنًا ، ما هو قطر الأسلاك النحاسية التي توصي بها للكابلات التي تنتقل من Wago إلى الجهة المنظمة؟ (كل لوحة يمكن أن تصل نظريًا إلى 6 أمبير ، أي بحد أقصى 4 أمبير. يبلغ قطر الكبل الشمسي لكل لوحة 24 ملم. هل قاعدة 2.5 أمبير غير صحيحة؟ هل هذا يجعل قطرها 4 مم ، أو 6 - 7 لتكون واسعة؟ أعتقد أنه سيكون ضخما ...)

شكرا لإجاباتك ؛) تيم.
0 x
من يزرع ريح الحصاد ... السعادة !!
dede2002
جراند Econologue
جراند Econologue
المشاركات: 1111
النقش: 10/10/13, 16:30
الموقع: ريف جنيف
س 189




من قبل dede2002 » 12/11/14, 06:57

سلام،

بالنسبة للقسم ، يعتمد ذلك على طول الكابل.

كترتيب من حيث الحجم ، 10A في 100m (50 العائد) من كابل 1.5mm2 إسقاط الجهد من 12V.

إنه متناسب ، على سبيل المثال مع 15 مم 2 ، سيكون انخفاض الجهد 1.2 فولت لمدة 100 متر و 10 أمبير.

ملاحظة: هذا هو القسم الذي يهم الكابل ، وليس القطر.
0 x
titiyador
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 119
النقش: 26/01/09, 21:03
س 2




من قبل titiyador » 12/11/14, 18:15

مرحبا ديدي ، شكرا لك على إجابتك أولا.

عندي سؤال:

- ماذا تسمي "ذهابا وإيابا" بخصوص الكابل؟

لدي حوالي 3 أمتار بين الألواح ومنظم الجهد. ما رأيك؟

أرغب في وضع لوحتين على التوازي في كل مرة ومنظم لكل لوحة "مزدوجة" (أفكر في وضع 4 إلى 6 في المجموع).

شكرا تيم.
0 x
من يزرع ريح الحصاد ... السعادة !!
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
Forhorse
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2486
النقش: 27/10/09, 08:19
الموقع: بيرش Ornais
س 360




من قبل Forhorse » 12/11/14, 21:36

من خلال منظم MPPT مع نطاق جهد مناسب للإدخال ، يمكنك وضع الألواح في سلسلة بحيث لا مزيد من الصداع لتوصيل الألواح ، وكثافة الكبلات هي نفسها كما في لوحة واحدة لذلك لا داعي قسم كبير.
وبالإضافة إلى ذلك تكسب في العائد.
0 x
dede2002
جراند Econologue
جراند Econologue
المشاركات: 1111
النقش: 10/10/13, 16:30
الموقع: ريف جنيف
س 189




من قبل dede2002 » 13/11/14, 03:54

كتب titiyador:مرحبا ديدي ، شكرا لك على إجابتك أولا.

عندي سؤال:

- ماذا تسمي "ذهابا وإيابا" بخصوص الكابل؟

لدي حوالي 3 أمتار بين الألواح ومنظم الجهد. ما رأيك؟

شكرا تيم.


سلام،
يعني ذهابا وإيابا الأسلاك اثنين (+ و -) ، 3 أمتار هي 6 أمتار لحساب.
يجب أيضًا حساب طول الجهة المنظمة للبطارية.

كما اقترح Forhorse ، فإن زيادة الجهد يقلل من الكثافة ، مما يقلل من انخفاض الجهد وتبدد الطاقة في الكابل.
بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لانخفاض الجهد تأثير أقل بما يتناسب مع الجهد المفيد.
0 x
titiyador
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 119
النقش: 26/01/09, 21:03
س 2




من قبل titiyador » 14/11/14, 16:04

مرحبا ديدي ، مرحبا فورس ،

بادئ ذي بدء ، آسف Forhorse أنا لم أر تعليقك! شكرا لإجابتك. من ناحية أخرى ، إذا وضعت لوحات في سلسلة ، اثنين أو اثنين ، التي تشكل مشكلة بمعنى أن المنظم سوف ترسل 24 فولت في البطاريات (يبدو لي). لذلك يجب أن أضع البطاريات في سلسلة أيضا. المشكلة هي أنني أعتزم تحويل 12V إلى 220V عن طريق محول الجهد لتشغيل المصباح ... أي فكرة عن حل؟

شكرا مرة أخرى ، تيم.
0 x
من يزرع ريح الحصاد ... السعادة !!
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
جاستون
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1910
النقش: 04/10/10, 11:37
س 88




من قبل جاستون » 14/11/14, 16:22

إذا كانت المسافة 3 أمتار ، يمكنك توصيل كل شيء بالتوازي مع كابل 6 أو 10 مم.

مع 10mm² ، سيكون لديك انخفاض في الجهد من 0.3V في السلطة الكاملة (24A) ، وفقدان 7W من أصل 400. (مع 6mm² ، 0.5V خسارة أو 12W من الخسائر).

بالنسبة للإضاءة ، أقترح عليك البحث عن الإضاءة مباشرةً في 12V بدلاً من المرور بعاكس (ما لم تكن مسألة التدفئة أيضًا؟)

إذا كان أطول ، أو للحصول على مزيد من الطاقة ، فمن الأفضل ، كما قال المساهمون الآخرون بالفعل ، توصيل الأسلاك وتركيبها في بقية التثبيت (في 24 أو 48V على سبيل المثال).
0 x
titiyador
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 119
النقش: 26/01/09, 21:03
س 2




من قبل titiyador » 14/11/14, 16:35

نعم ، إنها مسألة تسخين الخثارة الصغيرة في الربيع!
0 x
من يزرع ريح الحصاد ... السعادة !!
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فيل
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 6646
النقش: 28/07/06, 21:25
الموقع: شارلروا، مركز العالم ....
س 7




من قبل فيل » 14/11/14, 18:24

يتم استخدام موصل MC 4 لأسباب الختم والسلامة. كما سبق بالنسبة إلى MC3 التي تتطلب مشبكًا مكلفًا وموهبة معينة (لقد كسرنا سريعًا قضيب السحب للمشابك ، علاوة على ذلك ...)
تكمن مصلحة الموصل في تجنب "الانتباه" عندما يكون لديك "سلاسل" كبيرة ، أو PCq 240 فولت تيار مستمر أو أكثر ، فهو أكثر خطورة من التيار المتردد.

تذكير صغير:

نحن لا نتعامل مع الأسلاك عندما يتم تنشيطها
لا نضع + و - في مربع الوصلة نفسه ، إلا إذا تم تزويده بفاصل عازل (هذه هي القاعدة)
تعتبر الدوائر القصيرة ذات الألواح الكهروضوئية خطرة بشكل خاص في الحريق ، لأن تيار الدائرة القصيرة مرتفع (من 5 إلى 7 أمبير). لا يمكن وضع فتيل ، فالفرق بين تيار "الكفاءة الكاملة" وتيار التيار المستمر منخفض جدًا
0 x