اتصال معززة 24v على التثبيت




من قبل Matrue » 04/05/15, 22:30

Bonsoir, j'ai besoin de brancher un surpresseur 24v sur l'installation pV déjà en place, & ne connais rien au sujet! Ma crainte première est de perdre le paramétrage du régulateur.
Un ami m'a dit de préparer les 2 extrémités du câble, d'installer la prise femelle 24v, de couper au niveau du coupe-circuit & de connecter les fils + & - au niveau des batteries. Selon lui, si la manip ne dure pas longtemps, le régulateur devrait garder en mémoire son paramétrage.
Dans ce cas, les panneaux restent branchés au régulateur, est-ce dommageable pour le régulateur?

Mon installation est constituée de 2x2 panneaux, 2x2 batteries 90 Ah 12V, d'un régulateur Victron pur sinus, d'un convertisseur-chargeur 800 VA Victron & d'un moniteur.
Avez-vous des conseils, consignes pour ma manip?

يتطلع... :)
0 x
Matrue
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 26
النقش: 13/03/15, 14:04




من قبل Matrue » 05/05/15, 08:44

Point de connaisseurs ici??!
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79117
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 10972




من قبل كريستوف » 05/05/15, 12:15

On est là, on est là :)

Euh je ne comprends pas bien ton soucis: pourquoi vouloir débrancher l'installation existante? C'est de la basse tension, il n'y a aucun risque physique durant la manipulation.

Donc selon moi, il suffirait que tu fasses un pontage 24V aux bornes des batteries en série?

Sinon un petit schéma nous aidera à mieux comprendre ton soucis...
0 x
Matrue
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 26
النقش: 13/03/15, 14:04




من قبل Matrue » 05/05/15, 13:30

Merci à toi pour cette réponse. Mon premier problème est que je n'y connais rien, je n'ai que ma grande bonne volonté pour m'en sortir,... & ce forum!! J'avais fait un croquis mais je n'ai encore jamais posté d'image, alors je te l'envoie par mp, pour ne pas y passer des heures!
Ce croquis n'est sans doute pas très "académique" mais il est juste, à l'exception du raccordement du moniteur que j'ai oublié.
Mon installation a été faite par qlq'un de référencé chez Victron, donc sans couaque je pense.

Selon toi donc, je peux dé serrer les écrous pour y rajouter les cosses sans couper le circuit & sans dommage?
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79117
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 10972




من قبل كريستوف » 05/05/15, 13:34

Ok je vais ajouter le croquis si tu arrives à me l'envoyer en MP (en fait la procédure est strictement la même que cela soit en MP ou public)

Oui tu peux très bien desserrer des boulons de batterie sans dommage ni coupure (tant que le contact électrique reste en contact) pour y ajouter un pontage.
0 x
Matrue
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 26
النقش: 13/03/15, 14:04




من قبل Matrue » 05/05/15, 13:44

2ème essai...
صورة
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79117
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 10972




من قبل كريستوف » 05/05/15, 14:19

Ah bin voilà tu vois c'était pas si difficile ;)

Euh c'est quoi le circuit en pointillé??

Voila tu peux ponter soit en 1 soit en 2 suivant là où c'est le plus facile à ponter (mécaniquement):

صورة

Par contre l'alimentation 24V pour ton surpresseur ne sera pas régulée, donc tu risques une sur décharge de tes batteries (donc usure prématuré), 3 solutions:

a) mettre un régulateur 24V avant ta prise 24V
b) utiliser une éventuelle sortie relais du régulateur existant
c) utiliser la sortie régulateur vers convertisseur si le convertisseur n'est pas diodé c'est à dire si tu peux tirer du courant des batteries depuis ces 2 fils (à vérifier dans la notice)
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79117
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 10972




من قبل كريستوف » 05/05/15, 14:21

J'ai relu ton 1er message le régulateur est un pur sinus, donc solution 3 pas possible, car visiblement il produit directement du 230 V AC en sortie???

Sinon quelle est la puissance de ton surpresseur et combien de temps veux tu l'utiliser par jour?

Si ce n'est pas trop important comme utilisation, alors un régulateur 24V n'est peut être pas nécessaire...
0 x
Matrue
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 26
النقش: 13/03/15, 14:04




من قبل Matrue » 05/05/15, 20:12

Le trait pointillé noir et blanc correspond à 2 fils gainés de ces couleurs là, très fins, un peu torsadés ensembles, & j'aimerais bien savoir à quoi ils servent!
Donc, que le pontage se situe en 1 ou en 2, la consommation du surpresseur ne serait pas régulée, c'est bien ça?
Le plus commode est en 1.
Le surpresseur est celui-ci: http://www.solaris-store.com/953-surpresseur-equipe-avec-pompe-shurflo-5050-2301-g011.html & me servira à l'évier & la douche soit, une moyenne de 30l/jour.
Enttk, merci pour ton aide! :)
0 x
Matrue
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 26
النقش: 13/03/15, 14:04




من قبل Matrue » 06/05/15, 19:21

Je trouve vraiment très surprenant de pouvoir tripoter les connexions sans couper le circuit, êtes vous certain de cela?
0 x

 