سؤال: بيليه المرجل مشكلة تضخم؟

طاقات متجددة باستثناء الطاقة الشمسية أو الحرارية (انظرforums مكرسة أدناه): توربينات الرياح ، الطاقات البحرية ، الهيدروليكية والطاقة الكهرومائية ، الكتلة الحيوية ، الغاز الحيوي ، الطاقة الحرارية الأرضية العميقة ...
عشاق المدونات
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 19
النقش: 17/02/08, 12:34

سؤال: بيليه المرجل مشكلة تضخم؟




من قبل عشاق المدونات » 17/02/08, 13:38

مرحبا،

أنا مجهز بغلاية بيليه HERZ PELLETSTAR 20 Biocontrol من عام 2005
تبلغ مساحة المنزل 150 م 2 لحوالي 420 م 3 و 27,5 م 2 من الأسطح الزجاجية مع مصاريع خشبية. أرضية العلية مغطاة حاليًا بـ 20 + 10 مم من الصوف الصخري. المنزل المستطيل متصل من الجانب الغربي وثلث الجانب الجنوبي بمباني أخرى من نفس الارتفاع
تنتج الغلاية الماء الساخن في الشتاء.
أخيرًا نحن 4.

بالنسبة لشتاء 2005/2006 ، تم تشغيل المرجل في نهاية نوفمبر واستهلكنا 4,5 طن من الكريات. في ذلك الوقت ، لم تكن السندرات معزولة (لم يكن هناك صوف صخري في الطابق العلوي).
بالنسبة لشتاء 2006/2007 ، أضع 20 +10 مم من الصوف الصخري في العلية. نستهلك 4 أطنان من الكريات.

في مارس 2007 ، قمنا بتغيير المستخرج. من الواضح أنه كان عيبًا معروفًا في هذا النموذج من الغلايات ، في الواقع كان النازع مسدودًا بسهولة بالغبار ، مما تسبب في اهتزازات قوية لهذا الأخير. قال لي الشخص الذي يتدخل ، إن الشفاط الجديد أقوى بمرتين من السابق ، وهو الآن يشغل الغلاية في "درجات حرارة عالية". البيانات المكتوبة على المستخرج: 190 م 3 / ساعة.

يتغير سلوك المرجل بشكل جذري. مع المستخرج القديم ، كان يعمل ما بين 50 و 110 دقيقة (بما في ذلك وقت التشغيل والإيقاف) بشكل مستمر قبل أخذ قسط من الراحة مع درجة حرارة الفرن عند 33 ٪ من الطاقة بحوالي 300 إلى 400 درجة مئوية.

مع المستخرج الجديد ، يعمل لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة (بما في ذلك وقت التشغيل والإيقاف) ويتم تشغيله بين 1 و 1,3 مرة في الساعة. عند 33٪ من الطاقة ، تكون درجة حرارة الفرن حوالي 600 درجة إلى 630 درجة

تأتي هذه الأرقام من جمع بيانات التشغيل المقدمة من المرجل.

هذا الشتاء سأستهلك مرة أخرى 4 أطنان من الكريات.

قرأت في هذا الموقع أنه من أجل أداء غلاية الحبيبات الخشبية على النحو الأمثل ، يجب أن تعمل 40 دقيقة على الأقل لمدة 10 دقائق. معي هو عكس ذلك.

مع توفير العزل ، كنت أتوقع انخفاضًا في استهلاك الحبيبات ، لكنه لا يزال مستقرًا.

هل كان لاستبدال محرك الاستخراج ووقت تشغيل المرجل القصير علاقة به؟

لاحظ أن هناك خزانًا عازلًا بسعة حوالي 40 لترًا. أليست صغيرة جدا؟

المثبت لدي غائب المشتركين. يمكن لأي شخص أن ينورني على وضعي. هل أنا ضحية لمشكلة كبيرة الحجم أم يجب تعديل التثبيت (خزان عازلة أكبر) لأخذ المستخرج الجديد في الاعتبار؟

شكرا على مساعدتك
Dernière طبعة قدم المساواة عشاق المدونات و20 / 02 / 08، 20: 52، 1 تحريرها مرة واحدة.
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
jean63
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2332
النقش: 15/12/05, 08:50
الموقع: أوفيرني
س 4




من قبل jean63 » 17/02/08, 23:29

أنا لست مجهزًا بغلاية بيليه ، ولكن كانت هناك بالفعل مناقشات حول هذا الموضوع مع أشخاص أكفاء.

هناك شخص آخر لديه نفس مشكلة الاستهلاك المفرط.

عليك أن تبحث في محرك البحث وربما تتواصل مع المختصين برسالة خاصة (PM).

بون فرصة.

ملاحظة: هل هو حقًا هذا الضخامة 4 أطنان؟ هذا 4 × 250 يورو / طن = 1000 يورو سنويًا ....... صحيح مع ECS !!
0 x
فقط عندما أسقطت شجرة الماضية، وآخر النهر الملوثة، اشتعلت الأسماك مشاركة هذا الرجل سوف يدرك أن المال هو غير الصالحة للأكل (MOHAWK الهندي).
عشاق المدونات
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 19
النقش: 17/02/08, 12:34




من قبل عشاق المدونات » 18/02/08, 00:11

كتب jean63:ملاحظة: هل هو حقًا هذا الضخامة 4 أطنان؟ هذا 4 × 250 يورو / طن = 1000 يورو سنويًا ....... صحيح مع ECS !!


يمكنني فعل ذلك بهذه الإجابة في الواقع. هذه ميزانية مقبولة لمنزل فردي.

لكن بما أن تشغيل المرجل الخاص بي يتعارض مع ما يمكنني قراءته على اليمين واليسار ، فأنا أتساءل ما إذا كان هناك مجال لأعمل بشكل أفضل ، خاصة مع مراعاة عمل العزل الذي أقوم به.

وبعد ذلك أحب أن أفهم وأتأكد من أن الأشياء "أحسنت" في قواعد الفن. إذا كان التعديل الذي أجرته الشركة المصنعة سيؤثر على التثبيت الخاص بي ، فسيكون من المرغوب فيه أن يتم إخطاري. على الورق ينظم ما بين 6,4 - 21,9 كيلو واط. لدي انطباع بأن المحرك الجديد قد غير هذه البيانات الفنية وأنه ينظم حوالي 15-25 كيلو وات. يرتفع إلى ما يقرب من 800 درجة عند 100٪ ، وهو ما لم أره من قبل مع النازع القديم.

مع النازع القديم ، كان يدور بهدوء عند 33/50٪ أو 6,5-10kW.
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1611
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 33




من قبل فيليب شوت » 18/02/08, 00:29

أفترض أنه كان لديك تشكيل بيستري على زعانف المستخرج ، ثم يلتصق كل شيء هناك ويظهر عدم توازن.
مع مستخرج أقوى ، تكون درجة حرارة الأبخرة أعلى ، والمزيد من الحبيبات ، ولا مزيد من المشاكل ، ولكن العائد أقل قليلاً.
سأكون فضوليًا لمعرفة ما هو T ° للأبخرة عند مخرج المرجل؟
في رأيي ، 120 درجة ضرورية للهدوء.
0 x
عشاق المدونات
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 19
النقش: 17/02/08, 12:34




من قبل عشاق المدونات » 18/02/08, 07:34

نعم يجب أن تكون صغيرة. طلب مني أحد الفنيين في ذلك الوقت النقر على الزعانف لإسقاطها أثناء انتظار التغيير ...

عند مستوى T ° 120 درجة صغيرة أو بالأحرى 150 درجة

إنه يزعجني كل هذه السعرات الحرارية التي أرميها في الهواء : صرخة:
0 x
ديرك بيت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2081
النقش: 10/01/08, 14:16
الموقع: إيسر
س 68




من قبل ديرك بيت » 18/02/08, 08:32

ما سيكون من المثير للاهتمام معرفته هو ما كان معدل تدفق المستخرج السابق مقارنة بهذا المستخرج وما إذا تم إجراء تعديل على المعلمات في اللائحة.
في الواقع ، يرسل النظام نقطة ضبط سرعة إلى المستخرج ، ولكن نظرًا لأنه لم يعد كما هو ، فإن تدفقه يزداد بنفس نسبة تدفق الهواء بين القديم والجديد.
يبدو أن هذا المرجل يحتوي فقط على شفاط دخان لتنظيم إمداد الهواء ، (لا يوجد مروحة معززة مثل الموجودة في okofen) ، لذلك من خلال زيادة تدفق الاستخراج ، نزيد أيضًا من تدفق الهواء. يعتبر الحرق بدرجة حرارة أعلى مناسبًا لوجود كمية أقل من البستري. الأمر برمته هو معرفة نسبة ما يفعله المرء. ربما لم يكن المستخرج القديم يفتقر إلى الكثير من التدفق ومع هذا ، هناك الكثير.
أنا متأكد تقريبًا من أنه من الضروري تعديل معلمات سرعة المستخرج وأنه لم يتم القيام بذلك. ليس من الطبيعي أن تعمل غلاية الحبيبات لبضع دقائق فقط. يعتبر الاستهلاك مؤشرًا ولكنه ليس دقيقًا لدرجة معرفة ما إذا كانت الغلاية تعمل في أفضل الظروف. في الواقع ، يمكننا في كثير من الأحيان فقط مقارنة الاستهلاك السنوي الذي يمكن أن يختلف بسهولة بنسبة 20 ٪ من سنة إلى أخرى اعتمادًا على شدة الشتاء. بالإضافة إلى أنك قمت بتعديل العزل بحيث لا يمكنك معرفة الاستهلاك المتوقع بالضبط.
سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف يتفاعل المنظم لأنه مع مستخرج سرعة مضبوط جيدًا (من قبل) كان عليه أن ينظم ببطء ، وهذا يعني: بعد مرحلة التوقف ، يبدأ بنسبة 100 ٪ ثم عندما يبدأ غلاية درجة حرارة الماء في ارفعه ينخفض ​​ببطء لمحاولة تثبيت درجة حرارة الماء. إذا كان المستخرج كبيرًا جدًا ، فلن يؤدي الانخفاض في نقطة ضبط السرعة حقًا إلى انخفاض في الطاقة ، لذلك سيرتفع الماء في درجة الحرارة بسرعة أكبر ، لذلك سوف ينتقل النظام بسرعة كبيرة من 100٪ إلى 10٪ طاقة.
يعتبر الخزان العازل مفيدًا ولكنه ليس ضروريًا مع مرجل تعديل جيد الحجم
0 x
صورة
انقر توقيعي
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1611
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 33




من قبل فيليب شوت » 18/02/08, 10:16

أتفق مع تقديرك للحد الأدنى الحالي للطاقة وهو 15 كيلو واط. هناك مشكلة ، وهي أنه لم يعد لديك الجهاز (القوة والأداء) الذي اشتريته.
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79323
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 11042

رد: سؤال: مشكلة تضخم غلاية Granu




من قبل كريستوف » 18/02/08, 10:36

كتب blogophile:لاحظ أن هناك خزانًا عازلًا بسعة حوالي 40 لترًا. أليست صغيرة جدا؟


هل هناك خطأ مطبعي؟

بالنسبة للباقي: 4 أطنان معقول جدا ... في أي منطقة أنت؟
0 x
ديرك بيت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2081
النقش: 10/01/08, 14:16
الموقع: إيسر
س 68




من قبل ديرك بيت » 18/02/08, 11:18

معلومات إضافية بعد إلقاء نظرة على الوثائق الفنية للغلاية: إذا قلت أن دورات التسخين تدوم من 12 إلى 15 دقيقة بما في ذلك مرحلتي البدء والإيقاف ، فهذا يعني أن هناك مشكلة حقيقية لأنها تعني أنها لن تحدث أبدًا يذهب إلى مرحلة التنظيم.
في الواقع ، يشير المستند إلى مرحلة اشتعال قصوى تبلغ 300 ثانية (5 دقائق) والتي يمكن أن تكون أقصر إذا تم الكشف عن الإشعال من قبل: قل 3 دقائق
ثم تستغرق مرحلة البدء المخصصة لإنشاء طبقة صحيحة من الجمر بطاقة عالية 5 دقائق (ما لم يتم تعديل إعداد المصنع).
بعد حوالي 3 + 5 = 8 دقائق ، يتحول إلى وضع تنظيم الاحتراق. إذا كانت درجة حرارة الماء مرتفعة بالفعل ، فإنها تحاول إبطاء الاحتراق ، ولكن نظرًا لأن المروحة كبيرة الحجم ، فإنها لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة وعندما يكون الماء عند أقصى درجة حرارة ، فإنه يؤدي إلى مرحلة الانقراض التي تم ضبطها على 3 دقائق (حسب الوثيقة). أي 3 + 5 + XX + 3 = 12 إلى 15 دقيقة وبالتالي فإن المرحلة التي يكون فيها المرجل في التنظيم تستمر من 1 إلى 4 دقائق !!!!!!
أؤكد أن هذا ليس طبيعيا. بالإضافة إلى ذلك ، من وجهة نظر بيئية ، فهي صفرية لأن المرجل يعمل قليلاً جدًا في مراحل الاحتراق الجيد والكثير في المراحل الانتقالية (البداية والتوقف) حيث تكون الانبعاثات كبيرة.
0 x
صورة

انقر توقيعي
عشاق المدونات
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 19
النقش: 17/02/08, 12:34

رد: سؤال: مشكلة تضخم غلاية Granu




من قبل عشاق المدونات » 18/02/08, 12:31

كتب كريستوف:
كتب blogophile:لاحظ أن هناك خزانًا عازلًا بسعة حوالي 40 لترًا. أليست صغيرة جدا؟


هل هناك خطأ مطبعي؟

بالنسبة للباقي: 4 أطنان معقول جدا ... في أي منطقة أنت؟


بالنسبة لحجم البالون ، أفعله بالعين ، 10 لتر أكثر أو أقل. يتم إدخاله بين المرجل والمبادل لـ DHW والمشعات

وإلا فأنا في منطقة الرون
0 x

العودة إلى "هيدروليكية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، والغاز الحيوي ..."

من هو على الانترنت؟

المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 314