مرحبا،
لدي التدفئة مع غلاية الزيت ودائرة المياه. المرجل لديه درجة حرارة منخفضة.
المشكلة هي أنه عند درجة حرارة ماء الغلاية 40 درجة، لا توجد مشكلة.
من ناحية أخرى، عند 70 درجة، هذا هو المكان الذي نسمع فيه فقاعات دقيقة من الهواء تدور، ثم يصدر جهاز الدوران ضوضاء غير طبيعية.
كيفية التخلص من فقاعات الهواء هذه؛ يجب أن أوضح:
- أن لا ينخفض الضغط (وبالتالي لا يوجد تسرب): 1,2 بار
- أن المصارف الأوتوماتيكية تطرد فقاعات صغيرة من الهواء بسرعة بطيئة جداً (أضع قليل من الخل في صمام الصرف وأرى فقاعات صغيرة جداً تظهر كل 30 ثانية)؛ لذا فهي بالفعل مشكلة مرتبطة بوجود الهواء
- أنني قمت باستبدال خزان التمدد، ونتيجة لذلك تضخمت الظاهرة؛ اضطررت إلى إدخال المزيد من الهواء
- أنني لا أريد التصريف، لوجود منتج تحييد في الدائرة، لا أريد أن أفقده
- قبل استبدال خزان التمدد، كان لدي ضوضاء + ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي حوالي 70 درجة
- هناك الضغط مستقر ولكن الضوضاء زادت
- نزفت المشعاعات، لكن لم أخرج الكثير من الهواء؛ لا يوجد مشعاع يُصدر ضوضاء "غلوغ".
كيف يمكنني التخلص من فقاعات الهواء هذه مع العلم أنني لا أستطيع حاليا تصريف وتركيب فاصل الهواء؟
ارفع الدائرة إلى 70 درجة وأطفئ الغلاية ثم افتح جميع منظمات الحرارة ثم انتظر حتى تنخفض درجة الحرارة ثم قم بالتطهير؟
لدي مصيدة قديمة في الجزء العلوي من التركيب، هل يجب أن أغيرها (لا أستطيع التحكم بها لأن مخرج الهواء الخاص بها بزاوية 90 درجة)؟
كان هذا الفخ القديم يعمل في آخر مرة قمت فيها باستنزاف التثبيت.
حل لمشكلتي من فقاعات الهواء الدقيقة في دائرة التدفئة؟
-
- أتعلم econologic
- المشاركات: 33
- النقش: 21/01/19, 09:52
- س 6
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
هل لديك مزيج من مواد الرادياتير المختلفة....في إحدى المرات أثناء عملية التدفئة، كان لدي مشعاع من الألومنيوم المعاد تدويره بينما كانت تلك الموجودة في الطابق الأرضي من الحديد الزهر وتلك الموجودة في الطابق العلوي من الفولاذ.... كان لدي بالضبط فقاعة الهواء الصغيرة هذه المشكلة...منذ أن تم إزالة المبرد الألومنيوم من الحلقة....لا مزيد من القلق...
0 x
الشيء الوحيد الآمن في المستقبل. هو أن هناك قد صادف انه يتفق مع توقعاتنا ...
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
أتفق مع الماكرو: يجب أن يكون تآكلًا كهربائيًا وينتج فقاعات غازية (وليس هواء)... وبصرف النظر عن إزالة الجزء المادي المعني، فمن الممكن خلط منتج تخميلي مع الماء الموجود في الدائرة. إنه حل بسيط وفعال.
0 x
"من فضلك لا تصدق ما أقوله لك."
-
- أتعلم econologic
- المشاركات: 33
- النقش: 21/01/19, 09:52
- س 6
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
مرحبا،
لدي مشعاع فولاذي لا أستخدمه كثيرًا: عادةً ما تكون الصنبور الخاص به مغلقًا دائمًا (ما لم يلمسه الأطفال)، لأنه مكيف هواء يقوم بتدفئة هذا الجزء من المنزل. وإلا فإن المشعات الأخرى تكون من الحديد الزهر.
أعتقد أن الفولاذ متوافق مع الحديد الزهر، لأن أنابيب التدفئة الخاصة بي مصنوعة من الفولاذ الأسود؟
لدي مشعاع فولاذي لا أستخدمه كثيرًا: عادةً ما تكون الصنبور الخاص به مغلقًا دائمًا (ما لم يلمسه الأطفال)، لأنه مكيف هواء يقوم بتدفئة هذا الجزء من المنزل. وإلا فإن المشعات الأخرى تكون من الحديد الزهر.
أعتقد أن الفولاذ متوافق مع الحديد الزهر، لأن أنابيب التدفئة الخاصة بي مصنوعة من الفولاذ الأسود؟
0 x
-
- أتعلم econologic
- المشاركات: 33
- النقش: 21/01/19, 09:52
- س 6
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
من ناحية أخرى، واجهت مشكلة في الختم في جهاز التدوير ذو السعر الأول: لقد قمت بربط برغي التسييل بإحكام شديد (اعتقدت أننا
يمكن أن يتم تثبيته مثل جهاز تدوير Wilo)، تصدعت الحلقة O لاحقًا.
نظرًا لعدم وجود حلقة على شكل حرف O، فقد استبدلتها بختم مقاس 15x21 منقوع في عجينة مانعة للتسرب، وعملت، ولم يكن هناك تسرب، وظل الضغط ثابتًا؛ هل يمكن أن يكون هذا المفصل يسمح بمرور الهواء وليس الماء؟ كما قرأت في مكان ما على الشبكة (مسامية الهواء)؟
يمكن أن يتم تثبيته مثل جهاز تدوير Wilo)، تصدعت الحلقة O لاحقًا.
نظرًا لعدم وجود حلقة على شكل حرف O، فقد استبدلتها بختم مقاس 15x21 منقوع في عجينة مانعة للتسرب، وعملت، ولم يكن هناك تسرب، وظل الضغط ثابتًا؛ هل يمكن أن يكون هذا المفصل يسمح بمرور الهواء وليس الماء؟ كما قرأت في مكان ما على الشبكة (مسامية الهواء)؟
0 x
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
أم، لن يكون هذا مجرد التجويف؟ ما الذي سيتم إزالته بزيادة الضغط في الدائرة؟
1.2 بار ليس كثيرًا بالنسبة لدائرة التدفئة ...
فيما يلي كيفية حساب الضغط اللازم بشكل صحيح لتجنب التجويف: العزل الحراري / خزان التوسعة وضبط الضغط والتجميع t9118.html
1.2 بار ليس كثيرًا بالنسبة لدائرة التدفئة ...
فيما يلي كيفية حساب الضغط اللازم بشكل صحيح لتجنب التجويف: العزل الحراري / خزان التوسعة وضبط الضغط والتجميع t9118.html
0 x
اصنع بحث في الصور أو البحث عن النص - آداب السلوك forum
رد: حل لمشكلة فقاعات الهواء الدقيقة في جهاز التسخين؟
لم أفهم ماذا تقصد بـ "التجويف"؟
0 x
"من فضلك لا تصدق ما أقوله لك."
-
- خبير Econologue
- المشاركات: 9772
- النقش: 31/10/16, 18:51
- الموقع: نورماندي السفلى
- س 2638
رد: حل لمشكلة فقاعة الهواء الصغيرة
كتب كريستوف:أم، لن يكون هذا مجرد التجويف؟ ما الذي سيتم إزالته بزيادة الضغط في الدائرة؟
1.2 بار ليس كثيرًا بالنسبة لدائرة التدفئة ...
ممكن...
ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن السهل التحقق. إذا سارت الأمور بشكل جيد عند 40 درجة مئوية و1,2 بار، فإنه يكفي زيادة الضغط عن طريق الفرق في ضغط البخار المشبع بين الماء عند 40 درجة مئوية والماء عند 70 درجة مئوية. ولو كان الماء نقياً (ننسى الإضافات)، لكان حوالي 0,25 بار.
لذلك يتعين على Newstarnord التحقق مما يحدث عند 70 درجة مئوية و1,4 إلى 1,5 بار.
تحرير لأحمد الذي لم أشاهد مقالته: التجويف هو ظاهرة (محلية بشكل عام) في تدفق السائل، حيث يوجد تبخر جزئي للسائل المتحرك. وبطبيعة الحال، كلما كان السائل أكثر سخونة وأقرب إلى درجة حرارة التبخر، كلما زاد خطر التجويف.
0 x
-
- أتعلم econologic
- المشاركات: 33
- النقش: 21/01/19, 09:52
- س 6
رد: حل لمشكلة فقاعات الهواء الدقيقة في جهاز التسخين؟
حسنا سوف أنظر إلى ذلك.
ولكن هناك 6 أمتار من الارتفاع الثابت، لذا فإن 0,6 + 0,2 مقربًا إلى 1 بار = 1 بار من ضغط خزان التمدد (منزل به مشعاع في الأعلى وغلاية في الأسفل؛ دائرة التدفئة موجودة فقط في طابق واحد). أو 1,2 ضغط التثبيت.
وعندما كان ضغطي 1,5 بار، ظهرت لي هذه الظاهرة باستثناء أن الضغط ارتفع بشكل غير طبيعي إلى 2 بار مع خزان التمدد القديم (الذي تم تضخيمه إلى 1 بار على ما أعتقد). كان عمر هذه المزهرية القديمة أكثر من 12 عامًا، وأعتقد أنها جاءت منه.
وفي الواقع فإن الظاهرة لا تتمركز في مكان محدد بل "يتردد صداها" في كل مكان في الأنابيب.
ولكن هناك 6 أمتار من الارتفاع الثابت، لذا فإن 0,6 + 0,2 مقربًا إلى 1 بار = 1 بار من ضغط خزان التمدد (منزل به مشعاع في الأعلى وغلاية في الأسفل؛ دائرة التدفئة موجودة فقط في طابق واحد). أو 1,2 ضغط التثبيت.
وعندما كان ضغطي 1,5 بار، ظهرت لي هذه الظاهرة باستثناء أن الضغط ارتفع بشكل غير طبيعي إلى 2 بار مع خزان التمدد القديم (الذي تم تضخيمه إلى 1 بار على ما أعتقد). كان عمر هذه المزهرية القديمة أكثر من 12 عامًا، وأعتقد أنها جاءت منه.
وفي الواقع فإن الظاهرة لا تتمركز في مكان محدد بل "يتردد صداها" في كل مكان في الأنابيب.
0 x
رد: حل لمشكلة فقاعات الهواء الدقيقة في جهاز التسخين؟
ضع 2.5 بار مباشرة!!
0 x
اصنع بحث في الصور أو البحث عن النص - آداب السلوك forum
-
- مواضيع مماثلة
- إجابات
- عدد المشاهدات
- آخر مشاركة
-
- 15 إجابات
- 928 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل sicetaitsimple
شاهد آخر مشاركة
21/02/24, 19:34موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 8 إجابات
- 1761 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل أحمد
شاهد آخر مشاركة
16/02/23, 11:19موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 33 إجابات
- 5104 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل Obamot
شاهد آخر مشاركة
04/02/23, 19:16موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 32 إجابات
- 4439 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل كريستوف
شاهد آخر مشاركة
27/08/22, 23:29موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 12 إجابات
- 10992 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل Pilpoill
شاهد آخر مشاركة
24/01/22, 09:12موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 314