من قبل bpval » 14/02/08, 19:20

Bonjour

إذا كان التجميع معزولًا جيدًا ، وأن التسخين لا يعمل ، فلا أرى مكان المشكلة
إنه بالفعل نفس البالون وتهاجر الحرارة من واحد إلى آخر و

والعكس صحيح

العناق
0 x
بف باف POUM

الصورة الرمزية DE L'utilisateur
حلقات
جراند Econologue
جراند Econologue
المشاركات: 816
النقش: 03/10/07, 06:33
الموقع: بيكاردي

من قبل حلقات » 14/02/08, 20:50

الرد على bpval

هذه في الواقع ليست مشكلة إذا كنت تريد تدفئة منزلك كهربائيًا ، ولكن دور الخزان الصغير هو بالتحديد فصل الماء الساخن المنزلي عن بقية المخزن المؤقت.
Généralement le tampon est utilisé en "basse" température , par exemple avec des carteurs solaires ou une PAC , 40° est raisonnable je pense
La résistance électrique sert à porter la température à 60° et + pour "tuer" les bactéries dans le petit ballon et non à chauffer l'ensemble du tampon .
هناك تركيبات حيث يمر الماء الخارج من المدخل العام ، وبالتالي عند 10 درجات ، أولاً عبر المبادل العازل ويتم تسخينه قبل دخول الخزان الكهربائي التقليدي.
في هذه الحالة ، لا يوجد خطر تمرير السعرات الحرارية في الاتجاه الخاطئ.

A+
0 x

 