Okofen Pelematic 2005 تحطم آلة حاسبة المرجل

التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ... الراحة الحرارية قصيرة. العزل، والطاقة الخشبية، ومضخات الحرارة ولكن أيضا الكهرباء أو الغاز أو النفط، VMC ... مساعدة في اختيار وتنفيذ، وحل المشكلات، والتحسين، والنصائح والحيل ...
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

Okofen Pelematic 2005 تحطم آلة حاسبة المرجل




من قبل فبدون » 05/10/20, 13:37

مرحبا جميعا،
أنا مكرر موضوعي forum فيوتشورا، إذا كان ممنوعًا أو عديم الفائدة، أخبريني.
Voila، بعد عقد من الخدمة الجيدة والمخلصة، بدأت غلايتي في العمل، وتعطل جزء الآلة الحاسبة بعد بضع ثوانٍ، وأحيانًا أكثر قليلاً. أظن أن هناك مشكلة في مصدر جهد التيار المستمر، لكنني لا أرى نقاط الاختبار.
أبحث عن نصيحة أو مستندات (رسم بياني وتعليمات وصور وما إلى ذلك) لفحص أو إصلاح بطاقة CMP (الإصدار 1.2) و/أو توثيق الاتصال عبر الرابط التسلسلي RS232 (يؤدي إلى وضع المحادثة عند 19200 باود)
شكرا للجميع.
فريد من غرونوبل
1 x
phil59
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2214
النقش: 09/02/20, 10:42
س 506

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل phil59 » 05/10/20, 19:28

انظر بالفعل إذا كنت لا ترى أي شقق متضخمة ....
0 x
hmmmmm ، hmmmmmmmmmmmm ، hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm ، هه ، هممممممممممم.

:وجه الفتاة: : صرخة: :( : صدمة:
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 05/10/20, 20:56

شكرا لك، نعم لقد تم ذلك بالفعل.
فهي لا تشوبها شائبة كما هو الحال مع 5V و24V أثناء بدء التشغيل.
لقد وجدت بطارية BIOS عند 0V، وهذا يمكن أن يفسر الأعطال، لكنها ليست أفضل مع بطارية جديدة.
ما هي الحيلة التي يجب استخدامها لإعادة ضبط BIOS؟ لا يمكنني العثور على أي وصلات عبور من نوع الكمبيوتر الشخصي.
لقد قمت بفصل الأجهزة الطرفية واحدًا تلو الآخر، ولم يكن هناك شيء أفضل.
سأحاول تصور الساعة وإعادة ضبطها باستخدام راسم الذبذبات.
أفكار أخرى؟
فريد من غرونوبل
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 05/10/20, 22:03

وهنا صورة البطاقة كاملة
مرفقات
PA050002.JPG
CMP1.2 بطاقة أوكوفين
1 x
phil59
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2214
النقش: 09/02/20, 10:42
س 506

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل phil59 » 06/10/20, 18:39

البطارية الجديدة لا تعني أن "السير" تم تكوينه بشكل صحيح.

على جهاز الكمبيوتر أو الخادم، عندما تنفد البطارية، على سبيل المثال، لا يعد جهاز الكمبيوتر يعرف ما إذا كان يحتوي على محرك أقراص ثابت أم لا... عليك "إخباره مرة أخرى"، وحفظه....

هل تسمع التتابع ينخرط؟
0 x
hmmmmm ، hmmmmmmmmmmmm ، hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm ، هه ، هممممممممممم.

:وجه الفتاة: : صرخة: :( : صدمة:
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 06/10/20, 21:50

سلام،
نعم، من وقت لآخر، يبدأ تشغيل المرجل.
لقد أخرجت البطاقة وأجريت بعض الاختبارات على الطاولة، وكانت أعطالها أقل بكثير! يمكنني الركض لمدة ساعة جيدة دون أي مشاكل إذا لم ألمس أي شيء.
توجد 4 رسائل خطأ تتعلق بالمسابير وجهات الاتصال المفقودة، ولا يريد البرنامج المضي قدمًا.
ولكن من بداية إلى أخرى، فإنه يجد تاريخ الأخطاء ولا يضيع الوقت، وهذه علامة جيدة جدًا.
سأقوم بإنشاء موصلات بمقاومات أو جسور لإكمال هذه الخطوة.
على جانب الارتباط التسلسلي، يحق لي الحصول على رسائل أخرى ليست ذات معنى كبير، وسيكون المستند الصغير الذي يوضح تفاصيل الأوامر المحتملة بمثابة ميزة إضافية حقيقية.
أخطط أيضًا لتغيير جميع الشقق، ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الأثناء؟
شكرا للجميع
ريدريك
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 08/10/20, 11:44

مرحبا،
ومن إيجابيات هذه الغلايات، هل سمع أحد بما يتصل بالوصلة التسلسلية؟
شكرا
ريدريك
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 10/10/20, 12:52

صباح الخير à طوس،
كنت أعرف هذا forum لم يعد على قيد الحياة، لا أحد يستطيع أن يعطيني كلمة المرور للمستوى 2 من المعلمات، لا أحد لديه فكرة عما هو متصل بالارتباط التسلسلي؟ هيا، أنا أصر على أي حال، من سيكون لديه الملفات والطريقة اللازمة لإعادة تحميل ملفات البرامج الثابتة (CMP 1.2)؟
شكرا للجميع
ريدريك
0 x
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 79330
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 11046

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل كريستوف » 10/10/20, 15:19

شخصياً، لعدم وجود أوكوفين، لا أستطيع مساعدتك...

بالنسبة لملاحظتك، من الواضح أن غالبية مستخدمي الإنترنت يقسمون فقط بفيسبوك ويوتيوب...من الصعب القتال...

ليس خطأ عدم تحذيرك (أنه كان عليك القيام بالحد الأدنى من الدعاية لهذا الأمر forum...)...الآن لا يزال بإمكانك محاولة العثور على المعلومات والتبادلات عالية الجودة التي أجريناها هنا...

"حظ موفق" ! : صرخة: : صرخة: : صرخة:
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فبدون
وأنا أفهم econologic
وأنا أفهم econologic
المشاركات: 51
النقش: 17/03/07, 13:31
الموقع: جرونوبل
س 2

إعادة: تحطم آلة حاسبة الغلاية Okofen Pelematic 2005




من قبل فبدون » 11/10/20, 17:09

شكرا كريستوفر ،
كل شيء محزن للغاية.
ألا يوجد من يخالفه؟
ريدريك
0 x

العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."

من هو على الانترنت؟

المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 532