من قبل قبطان » 12/11/20, 12:19

صباح الخير à طوس،

لقد انتقلت للتو إلى منزل يتم تسخينه بواسطة غلاية okofen pellematic 32kw.
استخدم المالك السابق الرؤوس الحرارية لتنظيم درجة حرارة الغرفة.
لكن كما قرأت في الكثير من الموضوعات ، يجب عليك ضبط الغلاية عن طريق فتح RT بالكامل.
ما فعلته ، على الرغم من التعديلات عند قاعدة المنحنى والمنحدر ، أجد نفسي دائمًا أعلى من 24/25 درجة في المنزل لنقطة محددة تبلغ 19 درجة.
يكفي أن نقول إنها جزر الباهاما في المنزل !!
تم تحديد الفترات الزمنية بالفعل: 6 صباحًا / 22 مساءً راحة 19 درجة وبقية الوقت تم تقليله إلى 17 درجة
حد التخفيض عند 5 درجات
بالأمس في الساعة 22:40 مساءً (الوضع المخفض 17 درجة والحد 5 درجات ، كان 10 درجات في الخارج) لا يزال الماء الساخن يرسل إلى الدائرة وكان المرجل يعمل بأقصى سرعة. : صرخة:

أعترف أنني حذر ، إما أن هناك مشكلة مع المبرمج أو لا أفهم شيئًا عن تشغيل هذه الغلاية.

أود بعض المساعدة منك

شكرا للجميع
بون journée
0 x

الصورة الرمزية DE L'utilisateur
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 56891
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 1899

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل كريستوف » 12/11/20, 12:32

أهلا ومرحبا بكم هنا!

هناك عدد غير قليل من مالكي ökofen هنا ... لكنني لست كذلك.

مجرد اقتراح عام ثم:

ماذا سيحدث إذا خفضت 19 درجة مئوية خلال فترة زمنية طويلة؟

كم يمكنك أن تسقط؟ 5 درجة مئوية؟

اضبط 12 درجة مئوية على نقطة الضبط الأساسية وراقب ما يحدث.

هل لديك جهاز استشعار خارجي أفترضه؟
0 x
Ce forum ساعدك؟ ساعده ايضا حتى يتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين - لنحسن من تبادلاتنا على FORUM - نشر مقال عن علم البيئة وأخبار Google
قبطان
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 7
النقش: 12/11/20, 11:54

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل قبطان » 12/11/20, 14:03

نعم لدي صوت خارجي يبدو أنه يشير إلى درجة الحرارة الصحيحة

فيما يتعلق بنقطة الضبط ، لم أتطرق إليها في الوقت الحالي ، لقد ركزت على سفح المنحنى والمنحدر كما رأينا في موضوع مختلف.
لكن حقيقة أن اللائحة ترسل الماء الساخن عندما أكون عند الحد الأقصى للتدفئة تجعلني أشك. : عبوس:
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 56891
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 1899

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل كريستوف » 12/11/20, 15:08

لا تلمس المنحنيات ، فهذا لا يمكن تحقيقه كتعديل! : جبني:

اضبط نقطة الضبط الرئيسية على 12 درجة مئوية وشاهد ما يحدث ...

قد يكون لديك T ° دلتا محددة في مكان ما ...

إذا كنت تريد 19 درجة مئوية وهذا يجعل 25 حاوية ، فيجب عليك خفض نقطة التحديد بمقدار 25-19 = 6 أو 19-6 = 13 درجة مئوية ... لذا ضع 12 درجة مئوية ... : جبني:

من السهل!
0 x
Ce forum ساعدك؟ ساعده ايضا حتى يتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين - لنحسن من تبادلاتنا على FORUM - نشر مقال عن علم البيئة وأخبار Google
قبطان
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 7
النقش: 12/11/20, 11:54

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل قبطان » 12/11/20, 15:24

انها ليست اختراق ذلك !! : Mrgreen عرض:

أنا ممل كرجل ، وأود أن أفهم pb.
ستخبرني أنه يمكنني دائمًا محاولة خفض الخزانة لأرى ولكن لدي انطباع بأن هناك مشكلة في مكان آخر ...
فيما يتعلق بالمنحنيات ، بعد فوات الأوان قمت بتعديل كل شيء :الضحك بصوت مرتفع:
0 x

الصورة الرمزية DE L'utilisateur
كريستوف
المشرف
المشرف
المشاركات: 56891
النقش: 10/02/03, 14:06
الموقع: الكوكب سيري
س 1899

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل كريستوف » 12/11/20, 15:45

نعم ، إنه قرصنة ... ولكن ليس صداعًا حيث قد لا تخرج منه أبدًا! فارق بسيط! : جبني:

سترى ما يعطي!

أبقنا على علم...

أود أيضًا أن أفهم ، لكن هذه الخطوة ستسمح بلا شك بالتقدم بالفعل!

إذا لم يغير ذلك أي شيء ، حسنًا ، فإن التنظيم الخاص بك هو خارج الترتيب ... أو في الوضع "القسري" أو أي شيء ...

كتب الكابتن:فيما يتعلق بالمنحنيات ، بعد فوات الأوان قمت بتعديل كل شيء :الضحك بصوت مرتفع:


Rolalalal ... لكنني أطمئنكم: ليس للمنحنيات تأثير كبير لأنها تعمل على التكيف مع الهندسة المعمارية ونوع موزع الحرارة وأداء العزل ... إنها تعمل على الفوز في الراحة الحرارية وتوفير بضعة ٪ ...

لكن بالنظر إلى ما تقوله ، أعتقد أن مشكلتك تأتي من مكان آخر ... لأنك لست في فئة قليلة هناك ...
0 x
Ce forum ساعدك؟ ساعده ايضا حتى يتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين - لنحسن من تبادلاتنا على FORUM - نشر مقال عن علم البيئة وأخبار Google
قبطان
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 7
النقش: 12/11/20, 11:54

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل قبطان » 12/11/20, 17:01

طيب أنا أعلمك،
على أي حال ، شكرًا جزيلاً لك على التبادل ، إنه جميل.

A+ : غمزة:
0 x
كفى
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 8
النقش: 01/05/11, 20:42

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل كفى » 15/11/20, 10:02

هل يعمل الصمام ثلاثي الاتجاهات؟
0 x
قبطان
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 7
النقش: 12/11/20, 11:54

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل قبطان » 15/11/20, 18:42

كتب كفى:هل يعمل الصمام ثلاثي الاتجاهات؟

كيف تفحص
أرى مكانه ولكني لا أعرف بروتوكول اختبار الصمام.

شكرا
0 x
كفى
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 8
النقش: 01/05/11, 20:42

إعادة: تعديل ökofen pellematic 32kw ​​(ارتفاع درجة الحرارة)

من قبل كفى » 15/11/20, 18:49

اخفض نقطة ضبط درجة الحرارة إلى الحد الأقصى ، بل يجب أن تتفاعل معها.