عودة التمرير توقف الوضع التلقائي

التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...الدخان الاثارة أوكوفن المرجل

التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ... الراحة الحرارية قصيرة. العزل، والطاقة الخشبية، ومضخات الحرارة ولكن أيضا الكهرباء أو الغاز أو النفط، VMC ... مساعدة في اختيار وتنفيذ، وحل المشكلات، والتحسين، والنصائح والحيل ...
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
Did67
المشرف
المشرف
المشاركات: 12956
النقش: 20/01/08, 16:34
الموقع: الألزاس
س 4397

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Did67 » 18/03/18, 10:37

كل هذا يتحول إلى عدم تناسب في نسبة الكريات / هواء الاحتراق ، على الأقل في أوقات معينة. لا يوجد ما يكفي من الهواء (أو الكثير من الكريات). يتم خنق الاحتراق ، يدخن وترسب السخام. على ذلك ، سنكون وثيقة توافق.

هذا هو السبب!

أ) لا أعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد كبير من الكريات. هو المسمار تغذية أن جرعة: يعمل أو أنه لا يعمل ...

ب) يبدو لي من المحتمل أنه لا يوجد هواء كاف في بعض الأحيان.

وهناك ، ذهبنا حول الكثير من المعالم:

- الهواء في الغرفة: كان لدينا جيد (باب المرآب مفتوح ، لا يغير أي شيء)
- الضغط الزائد في المدخنة بسبب الرياح: قيل أنه لا
- عقبة "في مكان ما" في المدخنة: قلنا لا ، لأنه يعمل في بعض الأحيان
- يظل في الأساس مسار الهواء في المبادلات: بداهة ، فتحت ، ولم يتم تقليبها ؛ بداهة ، آلية التنظيف من "المضخات" يعمل؟
- أكثر وأكثر ، يبدو أن تكون محدودة على جانب من المعجبين: تخفيض النظام؟

1) إما أنها معيبة (حدث مرة واحدة على المنجم: خلف الشفة ، التي تحمل الزعانف ، تراكمت bistre ، "يفرك" ضد الحافة ، لذلك كانت سرعة المروحة منخفضة التفكيك و "تمرير" وراء شفة مع قطع من الورق المقوى مقطعة إلى شرائح قد تحل المشكلة).
2) المكانس ؟؟؟ (ولكن اثنين ونصف يبدو لي قصير - متوسط ​​العمر المتوقع هو أنني أعتقد أن أكثر أهمية بكثير - بعد واحد هو في مأمن من الفشل وملابس غير طبيعي أبدا)
3) إلكترونيات: علة في اللوحة الإلكترونية التي تدفع هذا وتحسب باستمرار السرعة اللازمة لإرسال الأوامر ...
0 x

Axoul
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 28
النقش: 17/02/18, 21:13

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Axoul » 27/03/18, 06:57

أدرت المروحة من المرجل ويبدو أنها تعمل بشكل جيد (لا ضوضاء ونظيفة بما فيه الكفاية). هناك تراكم bistre في موقعه ، لذلك أنا تنظيف مرة أخرى ولكن ليس حقا تغيير.

تملأ لوحة الموقد مع الكريات ولكنها تحترق قليلا على جانب واحد. مع العلم أن الهواء يجب أن يأتي من خلال ثقوب صغيرة على هذه اللوحة التي لا يمكن أن تلعبها قليلا؟
المسمار الذي يجمع الكرات يدور باستمرار تقريبا ، والكريات لا تملك حتى الوقت لحرق وتراكم في المنزل.
ما هو العنصر الذي يدير تغذية بيليه؟
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
Did67
المشرف
المشرف
المشاركات: 12956
النقش: 20/01/08, 16:34
الموقع: الألزاس
س 4397

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Did67 » 27/03/18, 09:04

يتم إدارة برغي التغذية والمراوح عن طريق لوحة إلكترونية.

مرة أخرى ، لا أعرف SMART. على الألغام، وأنها تعمل مع "أي وقت من الأوقات": مثل "ثواني 2 نبضة كهربائية" تليها وقفة من 5، الخ ... خطوتين زمنية مختلفة (وقت أكثر أو أقل أو أكثر من مسامير أو أقل وقفة الوقت) اعتمادا على الطلب ، ومرحلة الاحتراق ...

الاهتمام ، خلال بداية باردة ، ولدي أيضا إمدادات مستمرة ، لملء الموقد. ثم يتم وضع الغلاية في "مرحلة اشتعال 1" ، متبوعة بمرحلة "اشتعال 2" (حيث لا تزال موجودة ، ولكن العرض يجف) قبل الانتقال إلى الوضع "العادي" (حيث يتم تعديل الهواء والكريات). كل هذا يتحدد بدرجات حرارة الموقد والأبخرة.
0 x
فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1521
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 7
الاتصال:

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل فيليب شوت » 30/03/18, 13:57

هل يمكنك الإقرار بعدم حظر مدخل الهواء ولا المداخن؟
هل قمت بتشغيل فرشاة على كامل طول المدخنة ورأيتها تمر؟
ماذا تحب ان تدخن؟
انها رائحة مدخنة مسدودة أو باردة جدا
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
Did67
المشرف
المشرف
المشاركات: 12956
النقش: 20/01/08, 16:34
الموقع: الألزاس
س 4397

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Did67 » 30/03/18, 14:09

إذا كنت لا أخلط بين "الحالات" ، فهو سمارت لذلك التكثيف Okofen. القناة باردة (عند مخرج الغلاية ، تكون حول 35 ° C ، حسب التشكيل).

ولذلك فهي عبارة عن غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ (تقطر).

وبالتالي فإن استخراج الغازات ينبض.
0 x

فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1521
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 7
الاتصال:

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل فيليب شوت » 30/03/18, 17:04

ثم يبقى فقط المكونات المادية ، إذا كان أحد يزيل القابس بكتلة من الهواء البارد.
ما لم تكن الرسالة "رياح الدخان" تعني أن المستخلص معيب ، وهو أمر ممكن أيضًا.
في الواقع، هناك عموما مقياس سرعة مستخرج، وإذا تم الوصول إلى سرعة المطلوبة أو إذا كانت سرعة المقاسة الشاذة آلة يذهب الى الخطأ. هل لديها أي شخص قائمة رسائل الخطأ ومعانيها؟
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
Did67
المشرف
المشرف
المشاركات: 12956
النقش: 20/01/08, 16:34
الموقع: الألزاس
س 4397

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Did67 » 30/03/18, 17:14

على "Pellematic" ، هو من المعجبين من أصل ألماني EBM-PAPST. أتذكر أن شخص ما قد نشر على منتدى محور ملتوي قليلا بسبب عدم الاتزان بسبب إيداع bistre ...
0 x
فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1521
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 7
الاتصال:

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل فيليب شوت » 30/03/18, 17:40

نعم ، نجد EBM في العديد من الشركات المصنعة وعموما مع جهاز استشعار السرعة.
أظن أن هذا المستشعر يعطي قيمة عالية جدا ، لذلك تحاول البطاقة أن تبطئ ، مما يسبب نقص الهواء.
وبما أن القيمة لا تلائم النطاق المقبول ، فهي خاطئة.
0 x
Axoul
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 28
النقش: 17/02/18, 21:13

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Axoul » 02/04/18, 23:17

لدي مدفأة من الفولاذ المقاوم للصدأ ولا تسد.
ومع ذلك ، أنا إعادة تشغيل المرجل ولدي الانطباع بأن الدخان يقع قبالة عندما يخرج من المدخنة. ثم يتراكم في الموقد ويختنق الحريق.
الدخان يركد ويواجه صعوبة في الخروج من القناة.
هل تعتقد أن الدخان بارد جدا؟
0 x
Axoul
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 28
النقش: 17/02/18, 21:13

ري: دخان الانبعاثات أوكوفن المرجل

غير لو رسالةمن قبل Axoul » 09/04/18, 14:46

لقد قمت بتنظيف كل مجرى الهواء ، المروحة ، الموقد الخ مرة أخرى ، فإنه يتحول نصف يوم والمتمردين ..
اختبرت مع الكريات الأخرى ولكن لا شيء للقيام به
لدي انطباع أن هناك الكثير من الكريات وأنهم ليس لديهم الوقت لحرق بشكل صحيح.
هل هناك إعداد؟
0 x


العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."

من هو على الانترنت؟

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين والضيوف 2