من قبل adrien0063 » 19/01/21, 20:20

مرحبا،
آتي إليكم لأن لدي مشكلة لا أستطيع حلها.
عندما تتحول الغلاية إلى الوضع المصغر ، ليلاً أو نهارًا ، فإنها لا تحترم نقطة ضبط الغرفة المخصصة لها.
درجة الحرارة المخفّضة المبرمجة هي 18 درجة والراحة 20 درجة ، وبراحة لا تقلق ، تكون نقطة ضبط تامبيانتي بالفعل عند 20 درجة ؛ ومع ذلك ، عندما يتم تقليل ذلك ، يتم تعيين نقطة تعيين Tambiante على 8 درجات بدلاً من 18 درجة. بحيث تنخفض درجة حرارة المنزل في الليل إلى ما دون 16 درجة تقريبًا.
لا أفهم من أين تأتي المشكلة.

هذه هي إعداداتي:

المنحدر 1,2

30 درجة منحنى القدم

ليم تي الراحة الإضافية 15 درجة

خفضت ليم T ext بمقدار 5 درجات

مدة التوقع 180 دقيقة

محيط T القرن 4

تنعيم 10 دقيقة

T اغلاق التباطؤ المحيط 1.5K

T التباطؤ المحيط على 0.5K

إذا كان لدى شخص ما بالفعل هذه المشكلة وأصلحها ، أريده أن ينورني .. شكرًا لك
0 x

Pilpoill
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 15
النقش: 12/11/17, 09:55
س 2

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل Pilpoill » 21/01/21, 16:26

مرحبا،

نقطة ضبط T المحيطة التي تشير إلى 8 ° هي طبيعية ، وهي تعمل على هذا النحو في Okofen وستعرض 8 ° طالما لا يوجد طلب تدفئة ولم تنخفض درجة T المحيطة إلى 17 + توقف التباطؤ - يعمل التباطؤ عند 18 درجة.
مع إعداداتك الحالية ، بمجرد أن يكون T الداخلي مساويًا تمامًا لـ 18,5 ، سيبدأ جهاز توزيع التدفئة مرة أخرى.

ولكن فقط إذا كانت أكثر من 5 درجات إلى المستشعر الخارجي بسبب: "حد تحويل خارجي مخفض 5"
يأخذ حد 5 درجات هذا الأولوية على البيئة المحيطة التي تمت ملاحظتها T.
0 x
adrien0063
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 4
النقش: 19/01/21, 20:06

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل adrien0063 » 21/01/21, 18:32

مرحبا،
أريد أن أشكرك على الوقت الذي قضيته في الرد علي.

ما لا أفهمه هو أنني قد هبطت إلى 16 درجة في المحيط T بدون تشغيل الدائر أو الغلاية ، وهذا يعني أنه سيتعين علي تعديل حد النص؟
0 x
adrien0063
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 4
النقش: 19/01/21, 20:06

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل adrien0063 » 21/01/21, 18:41

بيلابيل كتب:ولكن فقط إذا كانت أكثر من 5 درجات إلى المستشعر الخارجي بسبب: "حد تحويل خارجي مخفض 5"
يأخذ حد 5 درجات هذا الأولوية على البيئة المحيطة التي تمت ملاحظتها T.


دليل المستخدم يقول العكس. بعد 5 درجات توقف الدوران. أستنتج أنه أدناه ، يجب أن يتم تشغيله إذا لم يكن لدي نقطة ضبط البيئة المحيطة.
0 x
Pilpoill
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 15
النقش: 12/11/17, 09:55
س 2

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل Pilpoill » 21/01/21, 19:20

كتب adrien0063:مرحبا،
أريد أن أشكرك على الوقت الذي قضيته في الرد علي.

ما لا أفهمه هو أنني قد هبطت إلى 16 درجة في المحيط T بدون تشغيل الدائر أو الغلاية ، وهذا يعني أنه سيتعين علي تعديل حد النص؟




كتب adrien0063:
بيلابيل كتب:ولكن فقط إذا كانت أكثر من 5 درجات إلى المستشعر الخارجي بسبب: "حد تحويل خارجي مخفض 5"
يأخذ حد 5 درجات هذا الأولوية على البيئة المحيطة التي تمت ملاحظتها T.


دليل المستخدم يقول العكس. بعد 5 درجات توقف الدوران. أستنتج أنه أدناه ، يجب أن يتم تشغيله إذا لم يكن لدي نقطة ضبط البيئة المحيطة.


لقد تحملت عناء تحديد أن المستشعر الخارجي له الأولوية على المحيط T. :وجه الفتاة:
لذلك من الضروري رفع الحد الخارجي للتخفيض من أجل التسخين ليلاً فوق 5 درجات.
أعلى من 5 درجات في الخارج ، سيبقى الدوار مغلقًا سواء كانت درجة الحرارة 10 أو 12 أو 16 درجة في منزلك : غمزة:


أنت تطلب المساعدة ، سأقدمها لك وأنا متأكد من نفسي. جربها وسنتحدث عنها مرة أخرى :)
0 x

adrien0063
اكتشفت econologic
اكتشفت econologic
المشاركات: 4
النقش: 19/01/21, 20:06

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل adrien0063 » 25/01/21, 12:59

بيلابيل كتب:أنت تطلب المساعدة ، سأقدمها لك وأنا متأكد من نفسي. جربها وسنتحدث عنها مرة أخرى :)


لقد رفعت الحد الخارجي للخفض وفي الواقع ، إنه يعمل ...

شكرًا جزيلاً على مساعدتك الثمينة ، فليس من السهل تعديل جهاز XS الذكي ..
0 x
Pilpoill
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 15
النقش: 12/11/17, 09:55
س 2

رد: التعليمات المطلوبة بشأن Okofen smart xs لم تحترمها الجهة المنظمة




من قبل Pilpoill » 25/01/21, 14:38

كتب adrien0063:
بيلابيل كتب:أنت تطلب المساعدة ، سأقدمها لك وأنا متأكد من نفسي. جربها وسنتحدث عنها مرة أخرى :)


لقد رفعت الحد الخارجي للخفض وفي الواقع ، إنه يعمل ...

شكرًا جزيلاً على مساعدتك الثمينة ، فليس من السهل تعديل جهاز XS الذكي ..