مرحبا،
أتيت إليك لأن لدي مشكلة لا أستطيع حلها.
عندما تنتقل الغلاية إلى الوضع المنخفض، ليلاً أو نهارًا، فإنها لا تحترم نقطة ضبط تامبيانتي المخصصة لها.
درجة الحرارة المنخفضة المبرمجة هي 18 درجة والراحة 20 درجة، ولا داعي للقلق من أن نقطة ضبط تامبيانتي هي بالفعل 20 درجة؛ ولكن عندما يؤدي ذلك إلى تقليل نقطة ضبط تامبيانتي، يتم ضبطها على 8 درجات بدلاً من 18 درجة. وهذا يعني أنه في الليل تنخفض درجة حرارة المنزل إلى أقل من 16 درجة تقريبًا.
لا أفهم من أين تأتي المشكلة.
فيما يلي الإعدادات الخاصة بي:
المنحدر 1,2
30 درجة منحنى القدم
ليم تي تحويلة الراحة 15 درجة
تم تخفيض تحويلة Lim T بمقدار 5 درجات
مدة الترقب 180 دقيقة
كور تي المحيطة 4
تنعيم 10 دقائق
توقف التباطؤ المحيط عند 1.5 كيلو
T التباطؤ المحيط على 0.5K
إذا واجه أي شخص هذه المشكلة من قبل وقام بإصلاحها فيرجى إبلاغي بذلك.. شكرًا
التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
-
- اكتشفت econologic
- المشاركات: 4
- النقش: 19/01/21, 20:06
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
مرحبا،
نقطة ضبط T المحيطة التي تشير إلى 8 درجات هي طبيعية، وتعمل بهذه الطريقة في Okofen وستعرض 8 درجات طالما لا يوجد طلب تسخين ولا ينخفض T المحيط إلى 17 + توقف التباطؤ - يعمل التباطؤ عند 18 درجة.
باستخدام إعداداتك الحالية، بمجرد أن يساوي T الداخلي تمامًا 18,5، ستبدأ دائرة التسخين في العمل مرة أخرى.
ولكن فقط إذا كان أكثر من 5 درجات إلى المسبار الخارجي لأن: "Lim T ext مخفض 5"
يأخذ هذا الحد البالغ 5 درجات الأولوية على T المحيط الملحوظ.
نقطة ضبط T المحيطة التي تشير إلى 8 درجات هي طبيعية، وتعمل بهذه الطريقة في Okofen وستعرض 8 درجات طالما لا يوجد طلب تسخين ولا ينخفض T المحيط إلى 17 + توقف التباطؤ - يعمل التباطؤ عند 18 درجة.
باستخدام إعداداتك الحالية، بمجرد أن يساوي T الداخلي تمامًا 18,5، ستبدأ دائرة التسخين في العمل مرة أخرى.
ولكن فقط إذا كان أكثر من 5 درجات إلى المسبار الخارجي لأن: "Lim T ext مخفض 5"
يأخذ هذا الحد البالغ 5 درجات الأولوية على T المحيط الملحوظ.
0 x
-
- اكتشفت econologic
- المشاركات: 4
- النقش: 19/01/21, 20:06
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
مرحبا،
أود أن أشكرك على الوقت الذي أمضيته في الرد علي.
ما لا أفهمه هو أنني انخفضت إلى 16 درجة في درجة الحرارة المحيطة دون تشغيل الدورة الدموية أو السخان، وهذا يعني أنه سيتعين علي تعديل حد النص؟
أود أن أشكرك على الوقت الذي أمضيته في الرد علي.
ما لا أفهمه هو أنني انخفضت إلى 16 درجة في درجة الحرارة المحيطة دون تشغيل الدورة الدموية أو السخان، وهذا يعني أنه سيتعين علي تعديل حد النص؟
0 x
-
- اكتشفت econologic
- المشاركات: 4
- النقش: 19/01/21, 20:06
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
بيلبويل كتب:ولكن فقط إذا كان أكثر من 5 درجات إلى المسبار الخارجي لأن: "Lim T ext مخفض 5"
يأخذ هذا الحد البالغ 5 درجات الأولوية على T المحيط الملحوظ.
دليل المستخدم ينص على العكس. بعد 5 درجات يتم إيقاف الدورة الدموية. أستنتج أنه أدناه، يجب تشغيله إذا لم يكن لدي نقطة ضبط محيطة.
0 x
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
أدريان0063 كتب:مرحبا،
أود أن أشكرك على الوقت الذي أمضيته في الرد علي.
ما لا أفهمه هو أنني انخفضت إلى 16 درجة في درجة الحرارة المحيطة دون تشغيل الدورة الدموية أو السخان، وهذا يعني أنه سيتعين علي تعديل حد النص؟
أدريان0063 كتب:بيلبويل كتب:ولكن فقط إذا كان أكثر من 5 درجات إلى المسبار الخارجي لأن: "Lim T ext مخفض 5"
يأخذ هذا الحد البالغ 5 درجات الأولوية على T المحيط الملحوظ.
دليل المستخدم ينص على العكس. بعد 5 درجات يتم إيقاف الدورة الدموية. أستنتج أنه أدناه، يجب تشغيله إذا لم يكن لدي نقطة ضبط محيطة.
لقد تحملت عناء تحديد أن المسبار الخارجي له الأولوية على T المحيط الذي تمت ملاحظته
ولذلك فمن الضروري رفع الحد الخارجي للتخفيض لتكون التدفئة ليلا فوق 5 درجات.
أعلى من 5 درجات بالخارج، سيظل جهاز الدوران متوقفًا سواء كانت 10 أو 12 أو 16 درجة في المنزل
تطلب المساعدة سأعطيك بعضها وأنا واثق من نفسي اختبرها وسنتحدث عنها مرة أخرى
0 x
-
- اكتشفت econologic
- المشاركات: 4
- النقش: 19/01/21, 20:06
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
بيلبويل كتب:تطلب المساعدة سأعطيك بعضها وأنا واثق من نفسي اختبرها وسنتحدث عنها مرة أخرى
لقد رفعت الحد الخارجي للتخفيض وهو يعمل بالفعل ...
شكرًا جزيلاً على مساعدتك القيمة، ليس من السهل ضبط جهاز XS الذكي هذا.
0 x
رد: التعليمات المطلوبة على Okofen Smart xs لا تحترم من قبل الجهة المنظمة
أدريان0063 كتب:بيلبويل كتب:تطلب المساعدة سأعطيك بعضها وأنا واثق من نفسي اختبرها وسنتحدث عنها مرة أخرى
لقد رفعت الحد الخارجي للتخفيض وهو يعمل بالفعل ...
شكرًا جزيلاً على مساعدتك القيمة، ليس من السهل ضبط جهاز XS الذكي هذا.
إذا كان لديك أسئلة أخرى، فلا تتردد.
0 x
-
- مواضيع مماثلة
- إجابات
- عدد المشاهدات
- آخر مشاركة
-
- 15 إجابات
- 3857 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل Pilpoill
شاهد آخر مشاركة
11/02/23, 07:05موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 2 إجابات
- 2218 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل جمبرونو
شاهد آخر مشاركة
15/01/23, 19:47موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 24 إجابات
- 18823 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل EasyGui
شاهد آخر مشاركة
16/02/23, 16:58موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 9 إجابات
- 3604 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل Did67
شاهد آخر مشاركة
18/11/14, 12:35موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 8 إجابات
- 6730 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل Did67
شاهد آخر مشاركة
12/02/10, 10:01موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : غوغل [بوت] والضيوف 388