صباح الخير à طوس،
أنا عالق في وضع الغلاية المدمجة okofen pellematic. قمت بضبط درجة الحرارة المريحة من 6 صباحًا إلى 21 مساءً درجة الحرارة المطلوبة 19 درجة (تشغيل أقل من 16 درجة خارجيًا) وخفضت بقية الوقت إلى 18 درجة (تشغيل تحويلة 14 درجة).
في منزلي ، تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية جدًا ولا أريد تفريغ صومعتي في غضون شهرين ...
لا يمكنني خفض القدم كما هو موضح في الدليل لأنه عند 20 درجة ولا يمكننا خفض القدم.
لا أرى نقطة زيادة منحنى التسخين بمقدار 0,2 لأنه بعد ذلك ، لأي درجة أقل ، سوف يسخن الماء أكثر ... من الواضح أنني لا أبحث عنه.
هل لدى أي شخص هذه الحالة وماذا أفعل؟
ميرسي دي AVANCE.
Cordialement.
Okofen pellematic المدمجة المرجل حار جدا
رد: Okofen pellematic المدمجة المرجل حار جدا
مرحبا،
قدم لنا المزيد من التفاصيل ؛)
ما هو ميلك الحالي وقاعدة المنحنى؟
هل لديك منظم حرارة للغرفة بالإضافة إلى مستشعر درجة الحرارة الخارجية؟
أنت حار جدًا ، ولكن ما مدى درجة الحرارة الخارجية؟ عندما تكون 0 ، 5 ، 15؟
قدم لنا المزيد من التفاصيل ؛)
ما هو ميلك الحالي وقاعدة المنحنى؟
هل لديك منظم حرارة للغرفة بالإضافة إلى مستشعر درجة الحرارة الخارجية؟
أنت حار جدًا ، ولكن ما مدى درجة الحرارة الخارجية؟ عندما تكون 0 ، 5 ، 15؟
1 x
رد: Okofen pellematic المدمجة المرجل حار جدا
مرحبًا Pilpoill ،
المنحدر حاليًا عند 1,2 وقدم المنحنى عند 20 درجة.
وضع مخفض من 21 مساءً إلى 9 صباحًا عند 18 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 13 درجة.
وضع الراحة من 9 صباحًا حتى 21 مساءً عند 19 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 16 درجة.
في الوقت الحالي ، تتراوح درجة الحرارة الخارجية من 9 إلى 16 درجة. بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية ، أرتفع إلى 21-22 درجة في المنزل ثم أنزل مرة أخرى بعد بضع ساعات عندما ينتهي الاحتراق عند 19,5-20.
نمط حياتنا نريد أن يكون لدينا 19 في المتوسط. هناك أيضًا مشكلة الميزانية المتمثلة في وجود منزل محموم.
لا يوجد مستشعر داخلي ، لا ينصح به مهندس التدفئة لدينا لأنه يتسبب في تشغيل / إيقاف تشغيل متكرر للغاية وهو في النهاية أقل موثوقية من المستشعر الخارجي بمنحنى مضبوط جيدًا (وهو ما لا يمكننا فعله بوضوح).
Cordialement.
المنحدر حاليًا عند 1,2 وقدم المنحنى عند 20 درجة.
وضع مخفض من 21 مساءً إلى 9 صباحًا عند 18 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 13 درجة.
وضع الراحة من 9 صباحًا حتى 21 مساءً عند 19 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 16 درجة.
في الوقت الحالي ، تتراوح درجة الحرارة الخارجية من 9 إلى 16 درجة. بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية ، أرتفع إلى 21-22 درجة في المنزل ثم أنزل مرة أخرى بعد بضع ساعات عندما ينتهي الاحتراق عند 19,5-20.
نمط حياتنا نريد أن يكون لدينا 19 في المتوسط. هناك أيضًا مشكلة الميزانية المتمثلة في وجود منزل محموم.
لا يوجد مستشعر داخلي ، لا ينصح به مهندس التدفئة لدينا لأنه يتسبب في تشغيل / إيقاف تشغيل متكرر للغاية وهو في النهاية أقل موثوقية من المستشعر الخارجي بمنحنى مضبوط جيدًا (وهو ما لا يمكننا فعله بوضوح).
Cordialement.
0 x
رد: Okofen pellematic المدمجة المرجل حار جدا
كتب كيفن إف:مرحبًا Pilpoill ،
المنحدر حاليًا عند 1,2 وقدم المنحنى عند 20 درجة.
وضع مخفض من 21 مساءً إلى 9 صباحًا عند 18 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 13 درجة.
وضع الراحة من 9 صباحًا حتى 21 مساءً عند 19 درجة. يتم تشغيله إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 16 درجة.
في الوقت الحالي ، تتراوح درجة الحرارة الخارجية من 9 إلى 16 درجة. بغض النظر عن درجة الحرارة الخارجية ، أرتفع إلى 21-22 درجة في المنزل ثم أنزل مرة أخرى بعد بضع ساعات عندما ينتهي الاحتراق عند 19,5-20.
نمط حياتنا نريد أن يكون لدينا 19 في المتوسط. هناك أيضًا مشكلة الميزانية المتمثلة في وجود منزل محموم.
لا يوجد مستشعر داخلي ، لا ينصح به مهندس التدفئة لدينا لأنه يتسبب في تشغيل / إيقاف تشغيل متكرر للغاية وهو في النهاية أقل موثوقية من المستشعر الخارجي بمنحنى مضبوط جيدًا (وهو ما لا يمكننا فعله بوضوح).
Cordialement.
مرحبا،
سأحتاج إلى مزيد من المعلومات

هل غلايتك من طراز Pellematic Compact 10-18 kW؟
ما هي مساحة منزلك ، ومستوى العزل الذي يعود تاريخه إلى أي سنة ، وفي أي منطقة ، أو تدفئة أرضية أو مشعات؟
ما هي القيمة التي تم تعيين دائرك عليها؟
بعد ذلك ، تعمل قصة المستشعر الداخلي الذي يعمل فقط على تشغيل / إيقاف تشغيل heuuuu من Okofen (والعديد من العلامات التجارية الأخرى بلا شك) بشكل مثالي طالما أنه يقع في مكان جيد ويتم تعديله حسب الرغبة للعميل النهائي. إنه موجود لتصحيح مدخلات الحرارة (الطبخ ، الأصدقاء ، الشمس) مثل درجة الحرارة شديدة البرودة بسبب الرياح على سبيل المثال. دعنا نذهب إلى هذه النصيحة التي لديك والتي يبدو لي أنها تسير عكس الراحة التي تريدها بسرعة.
لتنظيم قانون المياه ، ستحتاج في الوضع المثالي إلى عدة أيام متتالية مع طقس معتدل ، ملبد بالغيوم والرياح ، ثم الشيء نفسه في الطقس شديد البرودة.
لذلك لا يوجد اضطراب بسبب الشمس أو الرياح.
ما سأكتبه لن يرضيك بالضرورة ، ولكن لتسوية قانون المياه ، هناك مبادئ يجب احترامها:
يجب أن تكون التدفئة في وضع مريح طوال فترة الضبط ، ليلاً ونهارًا.
لذلك ليست هناك حاجة إلى فترة زمنية مخفضة أو حتى انقطاع لأن نقطة الضبط الخارجية الخاصة بك البالغة 16 قد تم تجاوزها.
يجب فتح جميع الصمامات الثرموستاتية إلى أقصى حد.
لا يمكن أن يكون الإعداد الذي يتم إجراؤه في X صباحًا واحدًا فوريًا أو حتى فعالاً في غضون ساعات قليلة. يجب أن يستقر كل شيء مع كل تعديل لقانون المياه الخاص بك. قد يبدو التأخير لمدة 18/24 ساعة طويلاً بين كل تغيير ولكن قد يستغرق رد فعل كل منزل بشكل مختلف وقتًا أطول قليلاً.
إذا كنت على ما يرام من حيث المبدأ ، فسيتعين عليك بعد ذلك أخذ قراءات أكثر دقة من تلك التي تشير إليها

وقت القياس ، درجة الحرارة الخارجية ، درجة الحرارة الداخلية.
لأنه من 9 إلى 16 ، نحن واسعون. كما سبق للداخل بين 21 و 22.
أين يوجد ميزان الحرارة الداخلي الخاص بك وهل تشعر بالراحة عندما يقرأ 20؟
آسف أنا أحب الأسئلة والصور

قراءة صغيرة لفهم أفضل: https://blog.elyotherm.fr/2013/08/regla ... auffe.html
0 x
-
- مواضيع مماثلة
- إجابات
- عدد المشاهدات
- آخر مشاركة
-
- 0 إجابات
- 417 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل باسكال_رولين
شاهد آخر مشاركة
11/01/21, 20:07موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 1 إجابات
- 345 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل GuyGadeboisTheBack
شاهد آخر مشاركة
10/01/21, 14:08موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 4 إجابات
- 705 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل velo68
شاهد آخر مشاركة
05/01/21, 07:09موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 5 إجابات
- 850 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل فيليب شوت
شاهد آخر مشاركة
03/01/21, 09:23موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 47 إجابات
- 4937 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل كريستوف
شاهد آخر مشاركة
08/01/21, 15:59موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 37