تحتاج إلى المشورة ... ما هي إعدادات لبيليه المرجل؟

التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ... الراحة الحرارية قصيرة. العزل، والطاقة الخشبية، ومضخات الحرارة ولكن أيضا الكهرباء أو الغاز أو النفط، VMC ... مساعدة في اختيار وتنفيذ، وحل المشكلات، والتحسين، والنصائح والحيل ...
Phil532140
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 39
النقش: 01/03/18, 14:49

تحتاج إلى المشورة ... ما هي إعدادات لبيليه المرجل؟




من قبل Phil532140 » 02/03/18, 06:21

صباح الخير جميعا.
لقد اشتريت للتو منزلاً. وقد تم تجهيز هذا الأخير بغلاية الحبيبات Hapéro HP2. حتى الآن كان الأمر يعمل بشكل جيد... وهذا الأسبوع جعلتني درجة الحرارة -8 درجة مئوية في الخارج ألقي نظرة على الإعدادات. لأنه بدلاً من هدف 19 درجة كنا أقرب إلى 17 درجة... من المستحيل فعل المزيد.
"تخرج" الغلاية إلى v3v الذي يزود الدورة الدموية ثم دائرة الرادياتير.
تعمل هذه الدورة الدموية عندما تكون درجة حرارة الماء الخارج من الصمام 3 فولت أعلى من 55 درجة.
المشكلة التي تمت مواجهتها هي أنه إذا كنت بحاجة (يمكننا التحدث عن منحنى التسخين لاحقًا...) إلى ماء بدرجة 65 درجة للحصول على 19 درجة، فإن الدورة الدموية تبدأ بمجرد أن تصل درجة حرارة الماء إلى 55 درجة، وبدلاً من إرسال الماء عند 65 درجة يرسلها عند 55 درجة... وكأن الغلاية لم يكن لديها وقت للتسخين...
لذلك قمت بتغيير المعلمة 55 درجة (التي تشغل الدورة الدموية)، ووضعت 65 درجة. لدي انطباع بأنه يعمل بشكل أفضل قليلاً ولكني أود الحصول على رأيك.
أنا أفكر أيضًا في سرعة الدورة الدموية؟
ماذا تظنون ؟

بالنسبة لمنحنى التسخين لدي:
-10° => 80
20° => 35
الحد الأدنى لدرجة حرارة الماء 35

إنه منزل قديم يستغرق وقتًا طويلاً للتدفئة ويحتوي على جزء تم تجديده وهو معزول بشكل أفضل. يتم تجهيز أجهزة تنظيم الحرارة بالمشعات (باستثناء الجزء القديم الذي نادرًا ما يصل إلى درجة الحرارة المحددة)
هل هذا المنحنى جيد بالنسبة لك؟

شكرا لتعليقاتك
فيليب.
0 x
الصورة الرمزية DE L'utilisateur
فيليب شوت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 1611
النقش: 25/12/05, 18:03
الموقع: الألزاس
س 33

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل فيليب شوت » 02/03/18, 16:52

مرحبا،

هل يمكنك تقديم رسم تخطيطي؟ ألا يوجد جهاز دوران في الغلاية مزود بـ V3V ترموستاتي؟
هل سيارتك V3V الآلية مفتوحة بالكامل بزاوية -8° بالخارج؟

و اخيرا:
ماذا يقول DPE الخاص بك وما هي قوة المرجل الخاص بك؟
1 x
Phil532140
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 39
النقش: 01/03/18, 14:49

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل Phil532140 » 02/03/18, 18:07

مرحبا فيليب،
شكرا لإجابتك.
ليس لدي رسم تخطيطي ولكن صورة:

صورة

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

لا أعلم ماذا يوجد داخل المرجل..
نعم، V3V مفتوح بالكامل عند الشعور بالطلب
تبلغ قوة الغلاية 15 كيلو وات

ما هي الأرقام المهمة بالنسبة لإدارة حماية البيئة؟
متوسط ​​استهلاك التدفئة السنوي: 16500 كيلووات/ساعة من كريات PCI
مكان الإقامة مصنف ضمن الفئة C (مما يدل على أن DPEs قمامة...)

آمل أن يساعدك هذا على التحليل.
فيليب.
0 x
sicetaitsimple
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 9792
النقش: 31/10/16, 18:51
الموقع: نورماندي السفلى
س 2648

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

مساء الخير،

هذا سؤال أساسي جدًا وسوف تسامحني إذا كنت قد فعلت ذلك بالفعل، ولكن هل جربته عن طريق فتح جميع الصمامات الحرارية بالكامل؟
0 x
Phil532140
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 39
النقش: 01/03/18, 14:49

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل Phil532140 » 02/03/18, 19:25

لو كان الأمر بسيطًا... فهو أسوأ... كنت أفكر فقط في إيقاف تشغيل بعض أجهزة التدفئة في الغرف غير المستخدمة إذا كانت الطاقة غير كافية... هل أنا على حق؟
0 x
sicetaitsimple
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 9792
النقش: 31/10/16, 18:51
الموقع: نورماندي السفلى
س 2648

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

كتب Phil532140:لو كان الأمر بسيطًا... فهو أسوأ... كنت أفكر فقط في إيقاف تشغيل بعض أجهزة التدفئة في الغرف غير المستخدمة إذا كانت الطاقة غير كافية... هل أنا على حق؟


لا أنا لا أفكر!

كنت أتحدث عن اختبار لنرى. قد يكون حجم مشعاتك بشكل عام أو في بعض الأحيان أصغر من ذلك. والصنابير الترموستاتية الخاصة بك لن تفعل شيئًا في أفضل الأحوال (تظل مفتوحة تمامًا) في حالة البرودة الشديدة، ولكنها غالبًا ما "تقيد" التدفق قليلاً لأنها لا تشعر "بدرجة الحرارة الحقيقية" في الغرفة إذا كان الجو باردًا إلى حد ما. .

الغرض من الاختبار هو زيادة تدفق المياه إلى الحد الأقصى للتأكد من استمرار تشغيل الغلاية لفترة أطول، على سبيل المثال لمدة ساعة واحدة.

من السهل التحقق مع قليل من الوقت وساعة توقيت.
0 x
sicetaitsimple
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 9792
النقش: 31/10/16, 18:51
الموقع: نورماندي السفلى
س 2648

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

المكمل: بمعنى آخر، اعتمادًا على حجم الرادياتير والغرفة المعنية (التعرض، العزل)، ليس من غير الطبيعي ضبط الصمام الحراري على 23 درجة (على سبيل المثال) للحصول على 20 درجة مئوية عندما يكون الجو باردًا جدًا الخارج. اعلم فقط أنها لا تزال أجهزة ريفية جدًا، وعملية جدًا خاصة للحفاظ على الغرف غير المأهولة في درجات حرارة معتدلة ولكن منخفضة نسبيًا.

الآن يجب أن يتبع المرجل. 15 كيلو واط ليست ضخمة. ما هو حجم منزلك، وفي أي سنة تم بناؤه؟
0 x
Phil532140
أتعلم econologic
أتعلم econologic
المشاركات: 39
النقش: 01/03/18, 14:49

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل Phil532140 » 03/03/18, 06:19

منزلي مساحته 150 متر مربع. جزء واحد قديم (2 م1) من ما قبل عام 70 (كما يقولون...) وجزء آخر جديد (2 م1948) ملاصق للأول من عام 80. نافذة واحدة من الجهة الشمالية وباقي الفتحات في الجنوب والجنوب. الغرب.
أخشى في الواقع أن المرجل ليس قوياً بما فيه الكفاية. لكن لا بد لي من القيام بذلك في الوقت الحالي. ما رأيك في الحد الأدنى من الطاقة يجب أن يكون؟ وهل قيم منحنى التسخين الخاص بي صحيحة؟
0 x
sicetaitsimple
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 9792
النقش: 31/10/16, 18:51
الموقع: نورماندي السفلى
س 2648

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

كتب Phil532140: ما رأيك في الحد الأدنى من الطاقة يجب أن يكون؟ وهل قيم منحنى التسخين الخاص بي صحيحة؟


فيما يتعلق بمنحنى التسخين، إذا قلت أنه في الجزء القديم في الطقس العادي (ما عدا البرودة الشديدة) لا يمكنك عمومًا الحصول على درجة الحرارة المطلوبة، فذلك لأنك ستستفيد من رفعها قليلاً.

بالنسبة لقوة الغلاية، يعتمد الأمر حقًا على المنزل. مرفق رابط لمحاكاة صغيرة، دون أي ضمان!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
ديرك بيت
خبير Econologue
خبير Econologue
المشاركات: 2081
النقش: 10/01/08, 14:16
الموقع: إيسر
س 68

إعادة: بحاجة إلى نصيحة... ما هي إعدادات غلاية الحبيبات؟




من قبل ديرك بيت » 03/03/18, 10:32

هذه ليست مشكلة تافهة، وقبل كل شيء، من الصعب تحديد السبب. ليس من المؤكد على الإطلاق أن مشكلتك هي مشكلة طاقة. أحذر من الإفراط في استخدام الطاقة عندما يتعلق الأمر بغلايات الحبيبات لأنها غالبًا ما تكون أسوأ من عدم كفاية الطاقة.

أولاً، حقيقة أن الدورة الدموية الخاصة بك تنقطع عن قيمة معينة هي فقط لحماية الغلاية الخاصة بك من ارتدادات البرد.
إن رفع هذه القيمة إلى 65 درجة سيوفر حماية أفضل للغلاية ولكن هذا كل شيء.
أول شيء هو تحليل ما إذا كان ما تراه هو ظاهرة عابرة أو مستقرة.
في الواقع، وصفك يشبه ظاهرة عابرة كلاسيكية إلى حد ما:
تكون الغلاية أقل من عتبة الدورة الدموية وترتفع درجة حرارتها
تتجاوز درجة الحرارة العتبة وتدور الدورة الدموية
الكثير من الطاقة فجأة في شبكة الرادياتير
تنخفض درجة حرارة الغلاية وتعود إلى ما دون العتبة
تنقطع الدورة الدموية،
وما إلى ذلك.
ونتيجة لذلك، لا ترى شبكة الرادياتير سوى "دفقات" متقطعة من الحرارة ولا يتم تحديد درجة الحرارة اللازمة بطريقة مستقرة أبدًا.
إذا كان هذا هو ما يحدث، أقترح شيئين:
1: تقوم بخفض معدل تدفق الدورة الدموية إلى الحد الأدنى
2: إذا كان لديك صمام يدوي على رجوع الرادياتير، فإنك تغلقه جزئيًا مما يخلق ضغطًا خلفيًا ويقلل التدفق.
ينبغي أن يكون أفضل بكثير الآن.
0 x
صورة
انقر توقيعي

 


  • مواضيع مماثلة
    إجابات
    عدد المشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."

من هو على الانترنت؟

المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 224